大多数人做建筑都会犯这64个常见的错误 怎么说都不听 快来看看这些你是否也在犯 建筑安全与规范 1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。 3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。 5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000㎡。(非车库用房) 6.地下自行车库防火分区面积超过500㎡ 。 7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉) 8.设备用房门不应直接开向楼梯间。 9.防火门开启方向朝向变形缝。 10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0㎡,不满足高规。 11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。 12.对特殊建筑物规范的条文内容不熟悉,设计执行不到位(如体育建筑等)。 13.卧室、厨房上层为卫生间时,未采取防水、隔声和便于检修的措施。 14.玻璃面积大于1.5㎡,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。 15.厨房窗开口的上方应设置不小于1M的防火挑檐,应满足《饮食建筑设计规范》JGJ64-89第3.3.11条的规定。(餐厅) 。 16.楼梯净宽是指外墙外到扶手中心的宽度,高层中不能小于1200mm。 17.高层建筑疏散门保证净宽900,所以门洞至少要有1050宽度(因为门框占150)。厨房的上方不应设置洗手间(复式住宅除外)。 建筑设计部分 1.应设环形消防车道的未设消防车道。 2.位于两个防火分区之间的消防车道未用防火墙分隔。 3.地下室内安全疏散最大距离超过60米。 4.袋形走道尽端的房间室内安全疏散距离越过20米。 5.安全疏散出口穿过其他房间可以到达。 6.安全疏散门采用了弹簧门、卷帘门。 7.直接开向疏散楼梯间的门未设甲级防火门。 8.两个安全出口间的距离不足5米。 9.六层教学楼采用了开敞楼梯(应为封闭楼梯)。 10.一个防火分区无自己单独使用的安全疏散楼梯,全部安全疏散出口均应与其相连的防火分区共用。 11.面积超过60平方米的多层建筑的房间只开了一个门。 12.位于袋形走道的尽端的只开了一个门的房间,宽度不足1.4米。 13.应设防火门的未设防火门,或防火门未向外开启。 14.安全疏散楼梯间与相邻房间的窗间墙,或防火墙两侧的窗间墙,或连体住宅不同单元相邻两户之间的窗间墙宽不足2米。 15.连体的高层塔式住宅(或称单元式住宅)既未设防烟楼梯间和消防电梯,也未从第10层起在相邻连通阳台或凹廊。 16.设备用房的门直接开向疏散楼梯间。 17.疏散楼梯间的前室布置了其他小房间且将门开向前室。 18.与地下室相通的疏散楼梯下到一层时未做设门分隔等措施。 设备消防及公共设施 1.12层住宅仅设一部电梯 。 2.裙房的疏散楼梯下一层时未能直接通向室外,而是通过非扩大前室的营业厅后才能通室外。 3.消防电梯未下到地下室,或消防电梯未设前室;防烟楼梯间未设前室。 4.消防登高面面宽不足,或消防登高面无安全出口。 5.消防登高面的道路坡度大于2%,或转弯半径小于12米。 6.商场内的空调机房门直接开向商场。 7.栏杆高度、构造做法不符合规范要求;低于0.9米的窗台未设防护栏(如果是公建,大于0.8米高差就要做了)。 8.公共卫生间未设前室。 9.卫生间设在下层住户居室的直接上方。 10.公共卫生间、公建、住宅的主要出入口缺无障碍设计,与无障碍通道相连的入口大门只设弹簧门,未设平开门。 11.采用了国家和地方禁止使用的产品材料---实心粘土砖 。 12.指定建筑设备----电梯的品牌厂家;说明: ①不仅是电梯,所有的设备设计院都不能把厂家名字写在上面,大家可以看设计勘察管理法规则,罚款达到30万元。 ②设备用房门不能直接开向梯间,见高规: 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门,不应开设其它门、窗、洞口。③楼梯间和前室间只能开疏散门,别的门都别设,很重要,所以设备用房只要求有直接对外出口。 建筑设计深度 1.总平面图未表示环境及其功能。未标注建筑间距,未注明各种出入口的位置(主入口,次入口、地下车库出入口、人防主、次入口等),未注明消防登高面的位置,示标注道路宽度和转弯半径;未注明退后红线的尺寸。 2.一层平面漏画指北针。 3.缺必要的节点详图(如外墙、电梯井),或有详图但详图不详,无滴水线、无细部尺寸、无材料名称及构造做法等,详图无反索引。 4.平面分段定位尺寸标注不全,楼地面标高标注不全。 5.室内门未编号,剖面图中的室内门窗未标高度。 6.剖面图未标建筑总高度尺寸。 7.位于电梯旁的卧室未作隔声处理,椭圆形的教室未考虑声学处理措施。 8.漏标房间名称、标高、未说明外门窗抗风压、水密性、气密性及隔声等性能要求,漏注明防水的抗渗等级,未说明采用安全玻璃。 9.缺少必要的放大平面图(如剧院的池座、楼座平面放大图)。 10.立面图未注明材料的名称和颜色。 11.缺必要的计算书(如建筑面积、视线、声学、卫生洁具、热工与节能等)或计算安不规范、不符合要求。 12.轻质砌块墙体仍采用红砖墙体的图例;仍采用普通水泥砂浆砌筑砌块。 13.栏杆高度未从可踏面处起算。 14.人防抗爆隔墙及挡墙,战时封堵材料不符合03年的新规定。 15.坡屋顶建筑高度计算与确定不符合有关规定,以至高层建筑当多层建筑来设计。 16.平、立、剖和大样对不上,图纸目录和图纸对不上。 17.热工与节能、隔声设计意识淡薄,未提上日程。 所以建筑设计中的规范对于每个设计人员来说,都应该熟知并运用到设计当中。所以在我们谈论到规范时,不仅仅体现在建筑的尺度,体验和感知上,更深入到人的尊严。 希望《建筑方案全能训练营》这门课能够帮助那些想要了解学习建筑方案设计的零基础初学者和不懂规范、经验不足的建筑僧快速入门。30天教你独立做方案,从建筑基础规范到方案进阶,掌握理论知识并运用到实操案例当中,更高效的提升方案能力!200+课时全套学习,专属班主任全程带班督促,资深建筑设计讲师帮助你步步晋升! 12月21日即将开班 名额有限 ↑↑↑ 快来扫码咨询吧! ▼点击阅读原文,领取试学名额! 分享本文,每次被点击增加您在本站积分: 2红宝石 |
-
2018-12-30
-
2018-12-22
-
2018-12-21