从12年开始就传言要实施的《建筑防排烟系统技术标准》GB 51251-2017终于在执行前3天(2018年7月29日)在住建部的网站上看到了正式的电子版文件且没有条文解释;在规范实施日期(2018年8月1日)后的第3天拿到了规范的印刷版。这本有着颠覆性变化的规范就就这样毫无铺垫的执行了。 直到2018年8月17日才在北京举行了第一次对正式版本的宣贯培训。 它的出现让建筑设计行业产生了一次大地震。大家的工作都在迷惑中进行。消防部门不接件、施工图审查单位不知道怎么审、设计单位不知道怎么干,问题层出不穷。 接下来让我们一起关注2018新规在建筑设计中的变化影响点: 首先这本规范的执行日期是以项目进行过程的哪个节点为准,在2018年9月4日消防局终于发布了“关于执行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》有关问题的通知”基本上的原则就是在8月1日之前通过施工图审查的和已经被消防部门备案和受理的可以按老规范执行。 这本规范对建筑专业设计的影响是比较大,见以下方面: 1 对于靠外墙的楼梯间不管设置加压系统都必须设置5层不小于2㎡的外窗,只是加压系统为固定窗,自然通风系统为可开启外窗。 自然通风的楼梯间 机械加压的楼梯间 2 封闭楼梯间、防烟楼梯间的最高处要设置1㎡的外窗,不管楼梯间是在核心筒还是外墙。这个对设置避难层的楼梯间还有地下的楼梯间影响较大。 自然通风的楼梯间 机械加压的楼梯间 3 加压送风量较原规范有较大的提高,且要求管井内要内衬铁皮风管,这样造成加压送风井面积较老规范增加了一倍左右,所以对于住宅的楼梯间及前室宜尽量做自然通风设计,从而避免竖井增大造成建筑公摊的增大。 4 规范要求加压、排烟风机均应设置在专用的机房内(不能直接放置在室外),若在屋顶会增加建筑的总面积。若在建筑内房间则会减少建筑的使用面积,所以同上条对于住宅建筑的楼梯间宜采用自然通风。 5 规范对防排烟风管都有了耐火极限的要求,排烟风管及设置在竖井外的加压风管均需要采用防火风管,从而造成风管加厚会影响竖井大小及吊顶净高。 防火风管做法 6 对于自然排烟窗的要求其必须在清晰高度以上,对于大于3m净高的区域其高度应在2m左右以上的开窗面积才算,对于小于等于3m净高的区域一半高度以上的才算开窗面积。这会对建筑立面产生影响。 净高大于3m区域 净高不大于3m的区域或者走廊 7 对排烟风机距墙的最小净距有了要求,这样会增加机房的面积。 8 加压送风进风口与排烟的出风口及排烟的出风口与补风的进风口距离加大,在建筑同一面布置时水平距离不小于20m。 9 无论加压和排烟风量都大大的增加,自然排烟窗计算方法明确,风井及风管及自然排烟窗的尺寸大大增加。 按表中红框内的排烟量计算的自然排烟窗有效面积是41㎡,若按原规范对于1个1000㎡的相同场所,排烟量为60000/h,自然排烟窗面积为20㎡ 。 以上是规范的一些粗浅认识,由于现在规范刚刚实施,审图机构、消防部门对规范的掌握程度及尺度的把握还不是很明朗,实施过程中还会有很多问题出现,需要实践和时间去解答。 文章来源天友设计,如有侵权联系删除。 2018年,筑龙施工图大课全面升级!我们希望助你一臂之力! 本期“建筑施工图全能提高班”课程即将开课,课程原价2999元,目前采取阶梯定价的方式招生,开班前报名8折优惠,价格为2400元,仅剩最后5个名额!同时筑龙网20周年感恩回馈,老学员购课直降1000元!价格为1999元。 这是业内第一门针对“专业负责人”的全面、专业、系统化课程,如果你想要成为建筑行业最抢手的人才,那就赶快扫描下方二维码来抢占优惠名额吧,再晚不仅要多花钱,职场上也会比对手慢一步哦! 建筑施工图全能提高班 提早做准备 专业负责人的职位难不倒你! 筑龙全网最优网课, 做你强大的后援团, 更多详情咨询小姐姐↓ ↓↓↓ 点击"阅读原文" 了解更多 分享本文,每次被点击增加您在本站积分: 2红宝石 |
-
2018-12-14
-
2018-12-08
-
2018-12-07